楼主: btx330

[求助] 请教这个学校项目,要不要做火灾报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-10 09:15:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-10 08:47
超过500人使用的中小学,里面的高层建筑物认定为重要公共建筑,需要按照一类高层处理。
这个是哪里的规 ...

按照GB50016-2014-5.1.1中重要公共建筑没有二类高层,要不单多层,要不一类高层。这个和医疗建筑,独立老年人建筑一样。好多人都不是很注意。
重要的公共建筑按照可参照《汽车加 油加气站设计与施工规范》GB50156-2012附录 B关 于重要公共建筑物认定的标准来界。
     
发表于 2020-10-10 09:23:03 | 显示全部楼层

GB50016-2014-5.1.1的注2和本条的条文说明中,注明寄宿宿舍的消防按照一般公共建筑来对待,酒店式公寓才按照旅馆建筑来对待。可能这边是从严一点,宿舍按照旅馆的要求来对待设置FAS,貌似也有那么一点依据。
     
发表于 2020-10-10 11:24:10 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-10 09:15
按照GB50016-2014-5.1.1中重要公共建筑没有二类高层,要不单多层,要不一类高层。这个和医疗建筑,独立老 ...

你这个出发点不对,加油站规范认定的重要是针对加油站附近需要保护的建筑来说的
我认为是不能套用过来的
     
发表于 2020-10-10 11:48:57 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2020-10-10 11:24
你这个出发点不对,加油站规范认定的重要是针对加油站附近需要保护的建筑来说的
我认为是不能套用过来的

我们地方消防局是有文件说重要公共建筑可以参照GB50156附录B来的。GB50016里面也说明重要公共建筑的范围,但是没有具体对较大中小学的规模进行具体量化。另外,GB50156附录B仅仅是定义了重要公共建筑的范围,目的是为了让此类建筑和其他建筑的区别对待,和GB50016的目的一样。难道GB50156的“重要”和GB50016的“重要”不是同一个“重要”?
     
发表于 2020-10-10 16:20:54 | 显示全部楼层
这倒也是 有时候民用建筑设计规范还套到了工业建筑上
没有详细规范 那就只能参考其他有明写的规范了 反正先把责任推了先
     
发表于 2020-10-10 19:15:25 | 显示全部楼层

宿舍建筑防火设计按公共建筑,类别旅馆建筑要求
     
发表于 2020-10-10 19:17:23 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2020-10-10 08:54
请教:本校区已经设置了消控室,GB51309里3.1.2 1里不是规定了应选集中控制型吗?

消控室是校区设有FAS的消控室
     
发表于 2020-10-10 19:20:41 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2020-10-10 08:52
请教:食堂楼及宿舍楼:任一层S大于1500m2或总S大于3000m2设FAS的规范条文在哪?

宿舍建筑防火设计按公共建筑,类比旅馆建筑要求
     
发表于 2020-10-13 10:17:51 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-10 11:48
我们地方消防局是有文件说重要公共建筑可以参照GB50156附录B来的。GB50016里面也说明重要公共建筑的范围 ...

加油站规范本身针对的是加油站的防火需求来确定附近的建筑是否重要
防火规范编制的初衷是为了本建筑物防火来编制
出发点不一样
这加油站这本规范附录B后面的针对保护的意思也说明出发点就是为了增加加油站防火安全等级
     
发表于 2020-10-22 11:39:09 | 显示全部楼层
1. 不需要全部做FAS
2. 根据《民标》13.2.2条,寄宿制宿舍应该做电气火灾监控系统
3. 消防电源监控,除只做应急照明的场所也应该做
     
发表于 2020-10-28 12:43:14 | 显示全部楼层
建议火警全做了,不省那么一点
     
发表于 2020-11-17 15:19:11 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2020-10-10 08:52
请教:食堂楼及宿舍楼:任一层S大于1500m2或总S大于3000m2设FAS的规范条文在哪?

这是按建规8.4.1-3条吧
任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运灯类似用途的建筑。