账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4543|回复: 4

[规范条文] 新民标12.4.11条的疑问

[复制链接]
     
发表于 2020-10-9 12:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ图片20201009122715.png
这图的这句话什么意思?建筑除了单体,不就是群体了吗?那就是彻底否定采用TN-C了?
实施指南里面是这样解释
QQ截图20201009122828.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-10-9 14:27:15 | 显示全部楼层
这个群体建筑,我理解规范的意思是多栋建筑共一个大地下室的情况
     
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:57:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-9 14:27
这个群体建筑,我理解规范的意思是多栋建筑共一个大地下室的情况

如果群体建筑是共用大地下室的情况,那么根据GB50057-2010强条是要TN-S,不能采用TN-C的,这种情况的做法应该有共识。
那要是这样,就变成了单体建筑内和大地下室的群体建筑,不应采用TN-C了。
发表于 2020-10-9 16:24:53 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-9 15:57
如果群体建筑是共用大地下室的情况,那么根据GB50057-2010强条是要TN-S,不能采用TN-C的,这种情况的做法 ...

我估计是规范的意思,如果是建筑群(独立的栋),不能用TN-C,没有道理
     
发表于 2020-11-5 11:40:09 | 显示全部楼层
民建电气当前设计,除了TN-C-S,就是TN-S。
难道谁还在使用TN-C吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则