账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5392|回复: 7

[求助] 交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线载流量问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-9 09:38:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,WDZ-BYJ-3*2.5电线穿JDG管墙内暗敷,想查其载流量,但国标图集里面找不到,请教哪里可以找到啊?在隔热墙内暗敷的啊,载流量能达到20A或25A吗?
发表于 2020-10-9 10:52:51 | 显示全部楼层
就参照19DX101-1的6-6页
     
发表于 2020-10-9 11:02:31 | 显示全部楼层
09BD1里有,但是不知道您是不是华北地区的。不过说实话,09BD1里的表格不如19DX101-1好用
     
发表于 2020-10-9 11:32:37 | 显示全部楼层

树总,请问能按6-9,YJV的来选吗,因为和BYJ一样都是聚乙烯绝缘。GYJS是聚烯烃绝缘吧,载流量会不会有区别呢?
     
发表于 2020-10-9 11:45:23 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-10-9 11:32
树总,请问能按6-9,YJV的来选吗,因为和BYJ一样都是聚乙烯绝缘。GYJS是聚烯烃绝缘吧,载流量会不会有区 ...

一个是电线,一个是电缆,散热不同,载流量也不同
     
发表于 2020-10-9 14:23:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-9 11:45
一个是电线,一个是电缆,散热不同,载流量也不同

好的,那我以后BYJ的电线,就按这个GYJS来选。
     
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-9 10:52
就参照19DX101-1的6-6页

好的,以后这类电缆载流量可以参考了
     
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-9 11:02
09BD1里有,但是不知道您是不是华北地区的。不过说实话,09BD1里的表格不如19DX101-1好用

谢谢大大指教,以前查这个都是看厂家样本,而且没有敷设方式,总觉得不靠谱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则