1.在首层或地下室做双切箱出线树干给普通照明和航空照明供电,一二级负荷混一起供电。
2.我觉得这条可以不执行,非要两个电箱交叉供电,一个电箱就不行,觉得规范不应该用应,而是改为可。
3.保守做法,几栋楼共用普通照明总箱,应急照明总箱,消防电梯总箱,普通电梯总箱,消防风机总箱,放射至每栋楼。有些供电局很偏执消防电梯一定要从低压柜每台放射供电。
4.不设巡检柜。
5.现场控制箱。
6.我就不明白了,硬线还是220V的呢。
7.做等电位端子箱。
|
|