账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9251|回复: 12

新民规常闭防火门如何执行

[复制链接]
     
发表于 2020-9-24 16:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.4.3 常开防火门的联动控制设计,应符合下列规定:
   1 应由常开防火门所在防火分区任意两只感烟探测器或一只感烟探测器和一只手动报警按钮的报警信号作为触发信号,通过火灾报警控制器(联动型)、联动控制器或防火门监控器控制常开防火门关闭;常开防火门的关闭及故障信号应反馈至防火门监控器。
   2 常开防火门宜选用平时不耗电的闭门器。
新民规这次只提到常开防火门,那若是人员密集的宿舍楼,仅有常闭防火门,需不需要设置此系统。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-24 18:45:35 | 显示全部楼层
根据火灾自动报警系统设计规范,有防火门就要设置防火门监控系统
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-24 21:07:13 | 显示全部楼层
火灾時常闭防火门起防烟功能,为避免疏散楼梯等充烟,故需设监控系统
     
发表于 2020-9-25 08:15:50 | 显示全部楼层
还是跟以前一样  从严
     
 楼主| 发表于 2020-9-25 08:44:54 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-9-25 08:15
还是跟以前一样  从严

从严必然会更好,但是为什么新民标只字不提常闭的反馈等要求,想着是不是可以不设置了
     
 楼主| 发表于 2020-9-25 08:45:56 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-24 21:07
火灾時常闭防火门起防烟功能,为避免疏散楼梯等充烟,故需设监控系统

那就是还是按照老的标准执行
     
 楼主| 发表于 2020-9-25 08:47:53 | 显示全部楼层
bais 发表于 2020-9-24 18:45
根据火灾自动报警系统设计规范,有防火门就要设置防火门监控系统

那就是说新标准没有提到的,还是按照老标准严格执行
     
发表于 2020-9-25 10:28:56 | 显示全部楼层
我一般是不设防火门的 等审图提了或者业主有要求再设
     
 楼主| 发表于 2020-9-26 11:47:05 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-25 10:28
我一般是不设防火门的 等审图提了或者业主有要求再设

这也是个法子
     
发表于 2020-9-27 09:41:15 | 显示全部楼层
这里跟之前规范一样
     
发表于 2020-10-23 11:02:29 | 显示全部楼层
民标全篇无一处提到常闭防火门。
新民标对消防设施一贯是从严要求,而且总是不厌其烦地重复其他规范的条文,为何却对常闭防火门的要求只字不提呢?
     
发表于 2020-12-22 20:12:17 | 显示全部楼层

一般图审不提这种纠结的问题,自我设计,最后验收再说
     
发表于 2021-2-19 17:08:23 | 显示全部楼层
bais 发表于 2020-9-24 18:45
根据火灾自动报警系统设计规范,有防火门就要设置防火门监控系统

谁说的?《火灾自动报警系统设计规范》4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
   1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
   2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

根据《建筑设计防火规范》疏散通道上的防火门就是一般采用常开甲级防火门。《建筑设计防火规范》6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 09:24 , Processed in 0.087285 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表