[求助] 关于变压器暗备用,消防负荷问题。

[复制链接]
     
发表于 2020-9-24 13:24:13 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-9-24 08:45
那我理解的就是,如果两台独立变压器给二级负荷供电,没问题,如果变压器联络了,当联络开关合上,只有一 ...

当一台故障時,另一台应能承载全部一二级负荷
     
发表于 2020-9-24 13:25:27 | 显示全部楼层
变压器容量选择時必须滿足以上要求
     
发表于 2020-9-24 13:26:53 | 显示全部楼层
見GB50053-2013第3、3、2条
     
发表于 2020-9-24 20:52:15 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-9-22 16:43
是的,中间用联络柜联络,一台出问题时,另一台可以全部提供所有负荷一小段时间。

这不是并列运行        
     
 楼主| 发表于 2020-9-25 08:44:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-24 20:52
这不是并列运行

懂了,我这个应该是分列运行,因为正常情况下联络开关是断开的。
     
发表于 2020-10-3 16:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 17:01
你这应该是分裂运行那,联络开关断开的,一台变压器故障,联络开关才合上

就是热备用