然后再去想 对于一个二级负荷建筑来说 外部电源是双重还是两回 本质上就没啥区别了 焦点在于低压单回路上是否可行
只要你低压母联了 你外部电源是双重还是两回 对于低压单回路的可靠性来说没有任何意义! 这根线缆没故障 就有电 线缆有故障你外部双重电源再加发电机都没用!
所以任何一个角度 都可以看出此处这个双重电源的用词是误用
那么再说一句题外话 首先这几个条款 还是应该把“双重电源’换成“双重电源或两回线路”才对 其次 对于低压单回路供电 本人是有条件赞同的 值得再严谨的是 3.2.11.3无论改不改双重电源这个词 它也缺失了2款最后半句话 另有特殊规定者除外。否则很多消防用电你也单回路?
再值得商榷的是 有条件赞同的前提 是 规范应该强调允许的这个低压单回路是在建筑物内 否则 多层建筑室外拉上百米 你也单回路恐怕不妥
|
|