账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2022|回复: 4

[求助] 室外敷设

[复制链接]
     
发表于 2020-9-18 19:17:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区室外敷设电缆,有10根,按标准得用排管,然后得用人孔井,人孔井需要埋深2米多点,那手孔井的排水怎么办,水专业的雨水管应该没有这么深吧。如果用直埋是不是电缆太多了。求教都是怎么做外网的
     
发表于 2020-9-20 08:50:33 | 显示全部楼层
电力排管顶部覆土700mm就行了,如果排管采用混凝土封包更好,人孔井也不用太深,井底排水就近引入雨水井
     
发表于 2020-9-20 23:33:12 | 显示全部楼层
可以采用电缆沟+排管,不设工井!
发表于 2020-9-21 08:53:47 | 显示全部楼层
市政上,都是电井最低点提资给总平面,然后计算雨水井的最低标高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则