树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 14:46 电气也应该要求一样,火规中就是送风口和加压风机一起动作
消防应急照明专题帖子汇总
热雪 发表于 2020-9-18 14:58 请问是哪一条,我看到报警系统都是要两个独立信号才能启动消防设备。
树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 15:08 启动某个防火分区的送风口和加压风机,火规4.5.1第1条
x01oct 发表于 2020-9-18 15:10 GB50116 第4.5.2.2条
热雪 发表于 2020-9-18 15:28 加压送风机的启动应符合下列规定: 1 现场手动启动; 2 通过火灾自动报警系统自动启动;
x01oct 发表于 2020-9-18 15:40 是的,第四种需要由FAS来执行,规范组有过回复
热雪 发表于 2020-9-18 15:44 嗯嗯,谢谢大佬!我能多问下吗?为何水泵要连锁直接启动,风机不需要?两者有何区别吗?
x01oct 发表于 2020-9-18 15:53 没看懂,您说的“水泵要连锁直接启动”是指的什么?
热雪 发表于 2020-9-18 16:06 水泵可不经过FAS直接由压力开关等启动。