ct在外,已经不是抽屉单元的形式了,就是因为你断路器太大,所以才不能采用抽屉单元内安装,而要采用抽出式框架断路器或者插拔式塑壳断路器固定间隔内安装。通常630以上的回路都不应该采用抽屉单元形式了,否则比如800A,至少要4个单元高度的抽屉,先不说别的,就这个抽屉如果是一个人能方便的拿下来再装回去吗?力气小点都拿不动。而且标准抽屉单元是通过插头与本柜内垂直母线连接,标准抽屉单元最大就630A,你800A的抽屉得用两套标准插接件并联使用。另外这么大的抽屉,标准的操作手柄估计都够呛能操作。 |
|