账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7186|回复: 8

[求助] 干式消火栓的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-15 16:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了个工程,干式消火栓用电磁阀控制  做了自动报警。电磁阀接输入输出模块?
干式消火栓箱内还是手动按钮连接到电磁阀吗? 电磁阀需要专线联动消火栓泵启动吗?
发表于 2020-9-15 17:12:12 | 显示全部楼层
电磁阀不能接输入输出模块,应该消火栓处按钮直接打开
发表于 2020-9-15 17:13:43 | 显示全部楼层
消火栓泵启动,依然是消防水池出水管压力开关启动
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-9-15 17:14:38 | 显示全部楼层
可以参考这个图集
11.png
     
 楼主| 发表于 2020-9-16 08:04:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2020-9-16 08:08 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 17:12
电磁阀不能接输入输出模块,应该消火栓处按钮直接打开

这样是说充水只能靠 干式消火栓的启动按钮 不能靠探测器的信号? 那电磁阀(弹簧非浸泡水中,失电开启)供电? 电磁阀状态信号不需要反馈给消防控制室?
发表于 2020-9-16 08:29:30 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-9-16 08:04
这样是说充水只能靠 干式消火栓的启动按钮 不能靠探测器的信号? 那电磁阀(弹簧非浸泡水中,失电开启) ...

嗯,应该是不能只接入输入输出模块,还应该在消火栓按钮能打开。
     
 楼主| 发表于 2020-9-16 09:03:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-16 08:29
嗯,应该是不能只接入输入输出模块,还应该在消火栓按钮能打开。

干式消火栓的控制  电的规范和图集提到的很少;水的规范和图集 基本上之说自己的连锁控制,和火灾自动报警怎么配合就没说明。
     
发表于 2022-7-19 16:38:18 | 显示全部楼层

请教,为了防冻设置的干式消火栓系统,算不行联动设备,还用设火灾自动报警系统么?
发表于 2022-7-19 16:47:50 | 显示全部楼层
madact 发表于 2022-7-19 16:38
请教,为了防冻设置的干式消火栓系统,算不行联动设备,还用设火灾自动报警系统么?

如果参照预作用的喷淋,还是建议设置火灾报警系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则