账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6928|回复: 13

[求助] 层高4M5的工厂,有挑空怎么设计照明。

[复制链接]
     
发表于 2020-9-14 10:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工厂一共两层一层4M5二层3M5,照明设计应该怎么做,挑空的部分一层照明按8M设计还是把灯吊到4M5做照明设计。
还有4M5选什么灯型,一般的直管型荧光灯感觉太高了,深照型感觉又太矮了。
     
发表于 2020-9-14 11:07:29 | 显示全部楼层

     
发表于 2020-9-14 11:13:27 | 显示全部楼层
4.5M工矿灯60-80W;8M工矿灯150-200W
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:31:11 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2020-9-14 11:13
4.5M工矿灯60-80W;8M工矿灯150-200W

所以说挑空的部分就按8M布灯吗?
     
发表于 2020-9-14 11:37:33 | 显示全部楼层
如S不大4.5m可采用荧光灯,光色好
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:40:26 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-14 11:37
如S不大4.5m可采用荧光灯,光色好

那挑空的地方有8M 就按8M布选工矿灯?
     
发表于 2020-9-14 11:43:14 | 显示全部楼层
一般7m以上用深照型灯具
     
发表于 2020-9-14 11:56:06 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-14 11:40
那挑空的地方有8M 就按8M布选工矿灯?

考虑照明效果,实践证明用深照型为宜
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 12:02:52 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-14 11:56
考虑照明效果,实践证明用深照型为宜

其实我最大的问题不是选什么灯具,是挑空地方怎么处理。但是根据你们的只言片语中,应该是挑空的地方按8M用深照型的灯具,没挑空的地方按4.5M选荧光灯就行了。
发表于 2020-9-14 15:24:09 | 显示全部楼层
二层灯具选择还是一致好看
发表于 2020-9-14 15:25:08 | 显示全部楼层
挑空的地方,增加局部照明(如壁装照灯就可以)
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 16:35:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-14 15:25
挑空的地方,增加局部照明(如壁装照灯就可以)

差不多四分之一的地方都是挑空,差不多200平,壁装的灯满足不了吧
发表于 2020-9-14 17:09:30 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-14 16:35
差不多四分之一的地方都是挑空,差不多200平,壁装的灯满足不了吧

如果面积较大,就将二层的灯具按8米选型(深照型)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-15 09:05:34 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-14 11:40
那挑空的地方有8M 就按8M布选工矿灯?

是的,不然挑空的意义是什么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则