[求助] 综合布线系统强电是如何供电的

[复制链接]
     
发表于 2020-9-11 11:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
因为有核心交换机和每个楼层的交换机,一般是如何给交换机供电的,给弱电分配一个配电箱还是每个楼层的强电配电箱分别引回路给交换机供电
发表于 2020-9-11 11:21:49 | 显示全部楼层
楼层配电箱引回路肯定不行
发表于 2020-9-11 11:24:08 | 显示全部楼层
弱电应设置专门的配电箱,当设备负荷级别较高时(建筑物最高级别一致),应设置双电源配电箱来供电
发表于 2020-9-11 11:26:39 | 显示全部楼层
我看到弱电厂家都是在弱电间设置双切箱供电给集中UPS,然后UPS出线电源到弱电井里需要设置交换机的地方
     
 楼主| 发表于 2020-9-11 11:33:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 11:26
我看到弱电厂家都是在弱电间设置双切箱供电给集中UPS,然后UPS出线电源到弱电井里需要设置交换机的地方

所以说从配电室引一路给弱电配电箱就行了是吧?
     
发表于 2020-9-11 12:58:41 | 显示全部楼层
可以在层公共照明箱内预留回路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 14:04:52 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-11 11:33
所以说从配电室引一路给弱电配电箱就行了是吧?

得给两路