[规范条文] 新民标附录A30中小型剧场消防负荷为二级是否妥当

[复制链接]
     
发表于 2020-9-9 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标附录A第30条,中小型剧院(小于1200座位)消防负荷为二级;GB50016第10.1.2条第5项超过1500座位的为二级负荷,二者不统一,大家如何看。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-9-9 11:28:53 | 显示全部楼层
JGJ-2016第1.0.5条明确中型剧场为801-1200座位
     
 楼主| 发表于 2020-9-9 11:36:25 | 显示全部楼层

JGJ57-2016第1.0.5条明确中型剧场为801-1200座位
     
发表于 2020-9-9 13:38:54 | 显示全部楼层
新民标,参考了剧院建筑规范。更合理。

防火规范,未来要修订的
     
 楼主| 发表于 2020-9-9 15:14:55 | 显示全部楼层
新民标13.1.3明确要求在符合GB51348的同时尚要符合GB50016,在GB50016未更新前,防火设计、消防审查、验收都是执行母规GB50016,现在提高负荷等级给大家觉得规范编制很不严谨。
     
 楼主| 发表于 2020-9-9 15:19:48 | 显示全部楼层
JGJ57-2016第1.0.5条明确大型剧场为1201--1500座,GB51348也未明确大型剧场的负荷等级,干嘛不直接说剧场消防负荷都为二级呢
     
 楼主| 发表于 2020-9-9 15:32:42 | 显示全部楼层
GB50016明确了特大型(大于1500座位)剧场消防负荷为二级,GB51348只明确了中小型剧场消防负荷为二级,大型的未明确,什么意思呢