哦…,原来还可以这么理解的。难怪业内说法混乱不堪,一说卫生间局部等电位,地面钢筋需要焊接成网格。一说可靠接地即可。
第一,建筑物楼板是不需要做电场均衡线的,所不存在电气连接要求。卫生间就不同,地面需要钢筋来维系电场的均衡,光一条钢筋与等电位箱做焊接,很难保证整个地面电场是均衡的。搭接方式不可靠。如果部分钢筋接地良好,但与等电位接线箱连接不可靠。则电流会通过人体,接地返回电源,人就发生电击事故。如果地面电场是均衡的,钢筋是焊接成网格的,必定网格和电气外露可导电部分连接可靠。卫生间内部所有金属导管,包括水流,都处于等电位状态,避免了电流通过人体。与接地是否良好没有必然的关系。即使外部有很高的电势通过金属导管传入卫生间,很强大的雷电感应到卫生间金属部件上,它们能不能及时传导至接地,与人体安全无关。要损坏先损坏等电位连接线。