楼主: chaoxy119

[求助] 住宅小区采用TN-C-S时的常规做法

[复制链接]
     
发表于 2020-9-9 12:02:59 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-9-8 15:45
请问这张图的出处是哪里?

我们都这么做,没有影响 N 与 PE 的分开,也没有小连接排故障之忧。
     
发表于 2020-9-9 12:44:34 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2020-9-8 17:43
现时建筑物的内部钢筋结构,其电阻值是满足等电位的电阻值要求的。记得多年前有个做质监的网友,就专面设计 ...

老是看到你在说 “ 地网 ” 。不知这个地网指的是什么?是整个系统地底下有一张金属网?还是建筑物内部金属构件?一张金属网大概率做不到。一条扁钢,还不如直接用PE导线。建筑物内部金属构件,那要全部焊接才能成立,靠绑扎是不可靠的。应该说,接地和你说的接地网,意思可能是有区别的。
当然,卫生间等电位和建筑钢结构连接电阻也需要符合一定的要求。但主要的是,卫生间内部所以导体都需要和底板保持在相对接近的一个电位水平。这样才能保证人体没有电流通过。这才是等电位要达到的目的。比如,热水器漏电,水中带电。热水器外露可导电部分和卫生间等电位连接,那么水和底板处在相对等电位状态,就不会有电流经过人体。如果说,这个网格大于规定要求,人站的位置就可能不是水和底板处在相对等电位状态,人就会有危险。建筑物内部其他地方是没有这个局部等电位要求的。变压器中性点的接地,也起不到等电位作用。毕竟人站的位置钢筋不是全焊接,不符合等电位要求,再说没有钢筋也有可能。
我们搞10kV带电作业,当人员接触电源时,绝缘板对地电位差很大,导线、人、绝缘板之间电位差很小,接近等电位,人是安全的。500kV带电巡线也是如此,是用绝缘车把人送到导线上去的。所以,卫生间等电位主要保证人和金属导体,和电气外露可导电部分处在等电位水平即可。
     
发表于 2020-9-9 13:04:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2020-9-9 13:11 编辑
荣知事 发表于 2020-9-9 11:59
我以为业内都知道的。不小于Φ10的圆钢,焊接成不小于0.6×0.6m的网格。要求高一些还得铺设铁丝网。

0.6见方电位均衡线或铺铁丝做法那是图集中泳池地面有电加热。好好再看下图集方案适用情况吧
     
发表于 2020-9-9 19:56:18 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2020-9-9 13:04
0.6见方电位均衡线或铺铁丝做法那是图集中泳池地面有电加热。好好再看下图集方案适用情况吧

看来你真不知道卫生间局部等电位设置要求。0.6×0.6网格(要焊接)是卫生间要求,看到图集中旁边的网格图吗?加铁丝网是游泳池地面要求。我只是说了:“要求高一些还得铺设铁丝网。”  应该没有问题吧?
如果只是把局部等电位理解安装一只接线箱子,就大错特错了。主要是保证地上和金属导体和地面处于接近等电位状态,如果没有专门金属网格,怎么保证地底面处于等电位状态呢?
     
发表于 2020-9-10 11:33:48 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-9-9 19:56
看来你真不知道卫生间局部等电位设置要求。0.6×0.6网格(要焊接)是卫生间要求,看到图集中旁边的网格图 ...

15D502,P18,注2和注8。
     
发表于 2020-9-10 12:05:39 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-9-9 19:56
看来你真不知道卫生间局部等电位设置要求。0.6×0.6网格(要焊接)是卫生间要求,看到图集中旁边的网格图 ...

不如你直接看下15D502第18,19页浴室局部等电位图示及说明。看有没有提到,怎么提到金属网或均衡线要求的
     
发表于 2020-9-11 10:08:10 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2020-9-10 12:05
不如你直接看下15D502第18,19页浴室局部等电位图示及说明。看有没有提到,怎么提到金属网或均衡线要求的

哦…,原来还可以这么理解的。难怪业内说法混乱不堪,一说卫生间局部等电位,地面钢筋需要焊接成网格。一说可靠接地即可。
第一,建筑物楼板是不需要做电场均衡线的,所不存在电气连接要求。卫生间就不同,地面需要钢筋来维系电场的均衡,光一条钢筋与等电位箱做焊接,很难保证整个地面电场是均衡的。搭接方式不可靠。如果部分钢筋接地良好,但与等电位接线箱连接不可靠。则电流会通过人体,接地返回电源,人就发生电击事故。如果地面电场是均衡的,钢筋是焊接成网格的,必定网格和电气外露可导电部分连接可靠。卫生间内部所有金属导管,包括水流,都处于等电位状态,避免了电流通过人体。与接地是否良好没有必然的关系。即使外部有很高的电势通过金属导管传入卫生间,很强大的雷电感应到卫生间金属部件上,它们能不能及时传导至接地,与人体安全无关。要损坏先损坏等电位连接线。
第二,卫生间局部等电位,不是特指框架结构的高层。可能是砖混结构,可能是水泥预制板,也可能就是平房单层地面。只要按照卫生间局部等电位要求,地面钢筋是焊接成符合要求的网格,局部等电位是名赋其实的,应该都是安全的。所以,卫生间局部等电位是一个单独的规范要求,应该与建筑物结构无关。
     
发表于 2020-9-11 10:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-9-11 10:08
哦…,原来还可以这么理解的。难怪业内说法混乱不堪,一说卫生间局部等电位,地面钢筋需要焊接成网格。一 ...

请教一下,装配式建筑越来越多,预制的条件下,卫生间的钢筋网这么做?
     
发表于 2020-9-11 16:00:36 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-9-11 10:28
请教一下,装配式建筑越来越多,预制的条件下,卫生间的钢筋网这么做?

地面用圆钢焊接成一个符合要求的网格,与等电位箱里面铜排焊接。如果墙体是彩钢板,也需要和网格框焊接。如果墙体是绝缘相对较好的瓷砖,可以不连接。因为水往下流,流到等电位地面。
如果楼板也是预制的,在预制板材中加入金属复合材料,再与等电位箱连接,那就很可靠了。