账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6179|回复: 7

[规范条文] 新民规取消了均压带网格大小的条文,那么现在均压带网格的大小应该按哪个规范来确定?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-7 08:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老民规:jgj16-2008
11.8.10 对高土壤电阻率地区,如接地电阻难以符合规定要求时,可用均衡电位的方法,即沿建筑物外面四周敷设水平接地体成闭合回路(其所形成的网格除另有要求外,如大于24m×24m时,应增设均压带),并将所有进入屋内的金属管道、电缆金属外皮与闭合接地体相连,或采用外引接地装置。为了防止反击,防雷装置应与电力设备及金属管的接地装置相连。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-7 09:38:14 | 显示全部楼层
防雷应看雷规。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-7 09:46:33 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-9-7 09:38
防雷应看雷规。

雷规没有要求
有要求的是
QX/T 106-2009防雷装置设计技术评价规范
8.4条
发表于 2020-9-7 10:48:54 | 显示全部楼层
均压带网格,原来规范也没有吧
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 11:01:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2020-9-7 11:02 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-9-7 10:48
均压带网格,原来规范也没有吧

有的,“”其所形成的网格除另有要求外,如大于24m×24m时,应增设均压带“”
按最大24x24m设置,QX/T 106-2009防雷装置设计技术评价规范这个规范要求均压带网格和接闪网格大小一致
     
发表于 2020-9-7 12:08:59 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-9-7 09:46
雷规没有要求
有要求的是
QX/T 106-2009防雷装置设计技术评价规范

GB50057-2010/4.5.6
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 14:04:08 | 显示全部楼层

4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:
1 防接触电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。
2 防跨步电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理
4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。

那么这个网状的接地装置的网格尺寸是多少?
     
发表于 2020-9-7 19:26:02 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-9-7 14:04
4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:
1 防接 ...

防跨步电我常用最简单的1)或2),没用过3)或4)。其实,“3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。”太复杂,除非敷设在混凝土里,否则易腐蚀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则