[问题探讨] 用电性质的分类的讨论

[复制链接]
     
发表于 2020-9-4 16:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
国家电网公司根据用户的用电性质,将其分成四大类:1 居民生活用电;2 一般工商业用电;3 大工业用电;4 农业生产用电。举个例子,住宅项目,户型内用电1,公共区域(走道照明、停车场照明)为?,配套地下车库动力设备用电为?,而有些地产项目供电局批的方案,分居民照明变压器,商业变压器,公建变压器,那这儿的商业和公建怎么区分用电性质,乱~~~
     
 楼主| 发表于 2020-9-4 16:37:55 | 显示全部楼层
居民住宅小区用电负荷主要包括住宅用电负荷、公建设施用电负荷、配套商业用房用电负荷、电动汽车充电装置用电负荷
     
 楼主| 发表于 2020-9-4 16:39:05 | 显示全部楼层
居民住宅小区内的公建设施或配套商业用房的用电设备总容量在100kW以上或需用变压器容量在50kVA以上可采用专用变压器供电;公建设施或配套商业用房的用电设备总容量在100kW及以下或需用变压器容量在50kVA及以下可采用低压供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册