[求助] 关于医院负压吸引供电

[复制链接]
     
发表于 2020-9-3 18:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问哪位了解关于医院负压吸引配电系统都有哪些要求呢?比如进线端的断路器是否选择带漏电的断路器,电气火灾监测系统是否需要设置等?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-3 22:24:01 | 显示全部楼层
如为新建負压病区,则应采取双重电源供电
     
发表于 2020-9-3 22:26:23 | 显示全部楼层
医疗设备帶等按特别重要负荷供电
     
发表于 2020-9-3 22:29:47 | 显示全部楼层
汚染区与半汚染区等作压差监測
     
发表于 2020-9-3 22:35:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 swdswd 于 2020-9-3 22:36 编辑

2类医疗㘯所相关设备IT系统供电
发表于 2020-9-4 08:44:46 | 显示全部楼层
不需要漏电断路器
发表于 2020-9-4 08:48:57 | 显示全部楼层
电气火灾监测系统一般需要(消防水量大于25L的公共建筑)