账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5302|回复: 5

[求助] 多回路电线在金属槽盒内敷设的校正系数问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-1 16:27:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
9回路插座和空调线路在吊顶内的金属槽盒中敷设,请问降载系数是按民规7.4.4的成束...封闭式敷设(校正系数0.5),还是按单层无孔托盘(校正系数0.7)考虑,相差还是比较大的哈
发表于 2020-9-1 17:06:39 | 显示全部楼层
槽盒选大一点,就按0.7
     
发表于 2020-9-1 17:13:02 | 显示全部楼层
既然在金属槽盒内敷设,就应该按槽盒校正载流量。另外,工作电流不大于导线载流量30%的回路不计入回路数量。线缆间距大于外径2倍不必校正。
     
发表于 2020-9-1 17:25:39 | 显示全部楼层
在有可燃物的吊顶內,应用密闭式金属线槽:0、5
     
发表于 2020-9-1 17:27:15 | 显示全部楼层
在无可燃物的吊顶內用无孔托盘且单层布线:0、7
     
发表于 2020-9-1 18:30:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2020-9-1 18:33 编辑

吊顶内若无喷淋必须用槽盒。除非用矿缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则