[求助] 医疗设备

[复制链接]
     
发表于 2020-8-30 15:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:是否有了解医院的B超机、心电图机等设备的用电功率及供电是单相电还是三相电呢?
     
发表于 2020-8-30 18:27:03 | 显示全部楼层
最近刚做了个医院,B超机和心电图机厂家提资是每个房间1kW,单相。
     
发表于 2020-8-30 20:07:07 | 显示全部楼层
彩超1500W左右,单相
     
发表于 2020-8-30 20:40:08 | 显示全部楼层
查查图集,19D706-2:医疗建筑电气设计与安装



     
发表于 2020-8-30 21:48:38 | 显示全部楼层
黑白B超500w左右
     
发表于 2020-8-30 21:50:03 | 显示全部楼层
心电图机300W左右,单相
     
发表于 2020-8-30 21:53:31 | 显示全部楼层
各厂家的功率不同,以所用厂家为准
     
发表于 2020-8-31 07:56:37 | 显示全部楼层
一个普通插座
     
发表于 2020-8-31 08:13:30 | 显示全部楼层
医疗设备的供电最好是单独的干线,与普通照明和插座的分开
     
 楼主| 发表于 2020-8-31 12:42:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-30 21:53
各厂家的功率不同,以所用厂家为准

那无论是哪家的设备无论功率多大,是不是都是单相供电的?
     
发表于 2020-8-31 13:20:28 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-31 12:42
那无论是哪家的设备无论功率多大,是不是都是单相供电的?

是的,无论那家都是单相供电,
     
 楼主| 发表于 2020-9-3 14:17:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教!