账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7643|回复: 11

[问题探讨] 消防水炮现场控制箱是否需要直接与火灾报警系统联网。

[复制链接]
     
发表于 2020-8-28 08:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是将水炮采集的两个信号,一个是火灾定点后的回答信号,还有一个是水炮喷水后的回答信号,通过输入模块直接反馈到火灾报警主机。你们设计时的做法是什么啊?
     
发表于 2020-8-28 18:01:14 | 显示全部楼层
消防水炮现场控制箱应该是与消控室的消防水炮控制主机相连接吧
     
 楼主| 发表于 2020-8-28 19:22:48 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2020-8-28 18:01
消防水炮现场控制箱应该是与消控室的消防水炮控制主机相连接吧

我看到有几家厂家的消防水炮,提供的系统图里,将消防水炮现场控制箱的报警信号用输入模块,返回给了火灾报警主机。
     
 楼主| 发表于 2020-8-28 19:39:17 | 显示全部楼层
水炮系统图
消防水炮系统图.JPG
     
发表于 2020-8-28 22:00:11 | 显示全部楼层
做返回信号呗,有啥疑惑咧
     
发表于 2020-8-28 22:26:19 | 显示全部楼层

应将报警信号通过现场控制器同时传至消控室报警主机
     
发表于 2020-8-28 22:30:21 | 显示全部楼层
大空间自动消防炮有自动、远程手动、现场手动三种控制方式,故报警信号需与FAS系统联网。
     
发表于 2020-8-28 22:41:47 | 显示全部楼层
消防水炮系统中的电磁阀及消防水泵除可自动外:尚应A:消控室能手控B:現㘯人工控制,C:消控室应能显示探測器报警信号,显示信号阀、水流指示器、电磁阀!消防水泵的状态显示消防水池及高位水箱的水位信号
     
发表于 2020-8-28 22:52:53 | 显示全部楼层
大空间一般采用吸气式早期自动报警(滑雪場除外),智能红外探测器自动报警並启动系统
     
 楼主| 发表于 2020-8-29 20:29:17 | 显示全部楼层
某厂家消防水炮设计说明:本系统具有自动、手动灭火及状态显示,灭火装置预留有与火灾报警系统联动的无源触点接口,可以方便的将系统的火灾报警信息,工作状态信息实时传送给火灾报警主机,便于统一监控管理。
捕获.JPG
     
 楼主| 发表于 2020-8-29 20:44:56 | 显示全部楼层
自动跟踪定位射流灭火系统与自动报警系统的联动。
a)、自动跟踪定位射流灭火系统可为自动报警系统提供火灾报警信号。有两种方式实现:由现场提供(需为现场的灭火装置配置一个地址编码模块,该模块与报警主机匹配),灭火装置探测到火灾后,为地址编码模块提供一个无源报警信号。;消防中心提供,即自动跟踪定位射流灭火系统主机为自动报警系统主机提供无源报警信号。
b)、自动跟踪定位射流灭火系统主机可接收自动报警系统主机的联动信号,驱动相关区域的装置进行扫描寻找火源(该功能需要两套系统相互开放通讯协议)。
     
 楼主| 发表于 2020-8-29 20:51:05 | 显示全部楼层
ytx幽冥雪 发表于 2020-8-29 20:29
某厂家消防水炮设计说明:本系统具有自动、手动灭火及状态显示,灭火装置预留有与火灾报警系统联动的无源触 ...

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》 CECS 263:2009
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则