这个编规范的人确实是语体教,其中多处杂糅让人疑惑。
1.“不宜敷设在同一层或同一个桥架内”,“同一层”包含“同一个”,那么跟只说同一个有什么区别?
2.同时如果认为是同一个的话,又会跟第5条冲突。如果只是同一层就比较通顺。我以为修改如下比较合适:
下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层内:
1 1kV以上和IkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆;
5 当受条件限制需安装在同一层桥架内时,宜采用不同的桥架敷设。
(另加单独一条)当为同类负荷电缆时,可用同一个桥架隔板隔开。
3.这仅仅从是梳理语义的角度做的修改,低规7.6.18的同一层个人一直当做同一层的同一个桥架,此处说同一层的不同桥架也不行,从设计实践的角度我是不同意的。
4.另外,第5款的“同类负荷电缆”也令我费解。是第三级负荷都算同类吗,照明和动力电缆算同类吗(语义上明显不是),还是只能照明和照明,那么还加隔板干嘛?
|
|