账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2082|回复: 3

[求助] 接地的意思

[复制链接]
     
发表于 2020-8-20 19:18:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
ups电源出线处设置隔离变压器,采用tn-s系统,要求中性点接地,这个接地怎么实现,ups电源进线端的pe线算接地点吗,如果做个局部等电位箱,和本层钢筋连接算不算,还是得直接从基础引专用接地线
     
发表于 2020-8-20 22:23:38 | 显示全部楼层
从MEB总等电位端子排引专用接地线
     
发表于 2020-8-21 16:58:20 | 显示全部楼层
UPS输出没有必要去搞TN-S,因为其根本不存在高压击穿低压问题。本来很安全的输出,就是人触及相线,也不会有对地电流,你搞了TN就有对地电击危险了。外壳接保护导线(PE)是上一级(输入)TN-S事情。
     
发表于 2020-8-24 22:04:30 | 显示全部楼层
UPS输入输出为TN一S時,接地作法参阅15D202-3-P21
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则