[规范条文] 套内照明和插座回路分开

[复制链接]
     
发表于 2020-8-20 17:43:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天审图老师提了一个强条,要求套内卫生间插座和照明分回路,说是住宅建筑规范的强条,查了查规范,真的如此,这么说以前做的卫生间照明和插座合同一个回路都违规了,还是强条。
     
发表于 2020-8-20 17:59:03 | 显示全部楼层
有争议的问题。规范打架,百姓遭殃。
     
发表于 2020-8-20 18:37:42 | 显示全部楼层
合用一回路是住宅电气设计规范里面的9.4.4条文解释,条文没说可以合用。

分回路是住宅设计规范里面的 8.7.3条第3款,非强条,但是“应”

分回路还有住宅建筑规范的8.5.5条
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-20 18:39:15 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-8-20 17:59
有争议的问题。规范打架,百姓遭殃。

此条几乎没有争议,应分设回路。住宅电气规范条文解释不具有法律效力。
     
发表于 2020-8-20 22:31:47 | 显示全部楼层
住宅的照明回路加RCD,问题就解决了
发表于 2020-8-21 08:29:17 | 显示全部楼层
卫生间照明单独回路,也是加漏电保护,看来以后户内箱出线每个回路都加漏电保护了
     
发表于 2020-8-21 09:04:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-20 18:39
此条几乎没有争议,应分设回路。住宅电气规范条文解释不具有法律效力。

卫生间的照明与插座同回路,单独回路供电并加漏电保护,这种做法其实是合情合理的,有的审图提,有的审图不提。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-21 09:07:13 | 显示全部楼层
卫生间里的灯具改成用插座供电,灯具看成用插座供电的小用电设备,这样就不算违规了吧?
     
发表于 2020-8-21 10:29:32 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-8-21 09:04
卫生间的照明与插座同回路,单独回路供电并加漏电保护,这种做法其实是合情合理的,有的审图提,有的审图 ...

理有很多条,合这个不一定合那个。。。。

很多规范都要求照明插座分回路
     
发表于 2020-8-21 11:49:56 | 显示全部楼层
“规范条文解释不具有法律效力”,理论上是对的。但是,对于下面的正文和解释,你是如何执行呢?

正文:“暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。” 
条文解释:“暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内”
     
发表于 2020-8-21 14:55:44 | 显示全部楼层
条文说明的法律效力,原话是这样的:
本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考
     
发表于 2020-8-21 16:27:16 | 显示全部楼层
是不是具有法律效力压根不是咱们这些人能掰扯清楚的,事关安全、防火有关的尽可能从严执行吧
     
发表于 2020-8-21 18:04:43 | 显示全部楼层
我们做法就是 直接照明回路带漏保
     
发表于 2020-8-24 17:34:03 | 显示全部楼层
我们是照明插座分开,并且都带漏保。