账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6107|回复: 11

[求助] 办公建筑分体空调需要设剩余电流保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-18 11:37:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,帮公楼,分体空调插座底距地2.3m暗装,配电回路需要设剩余电流保护吗?
     
发表于 2020-8-18 12:22:16 | 显示全部楼层
只有老的民规对住宅内的壁挂机开了口子,(住宅建筑电气是“宜”)不用设置外,其他的,如办公楼,建议都设
     
发表于 2020-8-18 12:23:44 | 显示全部楼层
我肯定都加。

     
 楼主| 发表于 2020-8-18 13:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-18 12:23
我肯定都加。

有啥依据吗?规范要求了
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 13:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-8-18 12:22
只有老的民规对住宅内的壁挂机开了口子,(住宅建筑电气是“宜”)不用设置外,其他的,如办公楼,建议都设

有啥依据吗?哪条规范要求分体空调要加漏电保护?
发表于 2020-8-18 14:15:24 | 显示全部楼层
办公楼的分体,好像没有规范要求加
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-18 16:10:32 | 显示全部楼层
GB/T 13955-2017 第4. 4. 1条(f)
     
发表于 2020-8-18 17:13:07 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-8-18 13:01
有啥依据吗?规范要求了

为什么不加?有规范依据么?

如果壁挂改柜机了呢?难道还要去换微断么?我连住宅里面的空调都设RCD
     
发表于 2020-8-18 17:37:40 | 显示全部楼层
应该加,GB51348-2019第7.5.5条第5款。
     
发表于 2020-8-18 17:49:53 | 显示全部楼层
GB51348-2019第7.5.5条第5款,第4)条  下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器:4)家用电器回路或插座回路。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-18 21:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2020-8-18 23:03 编辑
大邵_b2Sbo 发表于 2020-8-18 17:49
GB51348-2019第7.5.5条第5款,第4)条  下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流 ...

关于这条,家用电器应该是住宅范围吧,插座回路指一般插座回路吧,一般插座回路可以接的电气设备不定,多为手持和移动设备,当然需要漏电,现在是办公楼的分体空调,不属于这些吧。我觉得楼上的13955-2017规范4.4.1条说的更好更清楚
     
发表于 2020-8-19 14:51:07 | 显示全部楼层
分体空调回路应该设漏电保护。否则,该回路发生接地故障,而接地故障电流很小,该回路开关不动作的情况下,所有与PE连接的金属外壳均带电,设有漏电保护的配电回路漏电开关不动作,不安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则