账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4432|回复: 3

[规范条文] 新民规 5.13.3 电压互感器额定电压

[复制链接]
     
发表于 2020-8-14 14:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-14 17:37 编辑

5.13.3 电压互感器应符合下列规定:
2 电压互感器剩余电压绕组额定电压,对中性点不接地系统及低电阻接地系统应为100V/3V。

但GB/T50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》是这么写的:
电压互感器剩余电压绕组额定电压,有效接地系统应为100V;非有效接地系统应为100/3V。

大家都是怎么做的?
     
发表于 2020-9-14 16:03:34 | 显示全部楼层
可能写错了,应该是:对中性点不接地系统及大电阻接地系统
     
发表于 2020-9-15 09:16:10 | 显示全部楼层
应该是写错了,应该统称为中性点不接地系统,大电阻接地也算是中性点不接地,发生接地故障时零序电压较高,所以选择100/3V的电压互感器。
     
 楼主| 发表于 2020-9-15 20:28:59 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-9-14 16:03
可能写错了,应该是:对中性点不接地系统及大电阻接地系统

你这说法也许是对的,可能是写错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则