账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5534|回复: 8

[求助] 剩余电流动作微型断路器

[复制链接]
     
发表于 2020-8-14 09:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常用的剩余电流动作微型断路器额定剩余电流是30mA,想请教下,这个是达到30mA才会动作还是说超过15mA就动作了
     
发表于 2020-8-14 09:40:17 | 显示全部楼层
15以下肯定不动作,15到30可能动作,30以上一定动作。
可以看看配四的相关章节。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-14 09:43:16 | 显示全部楼层
对于产品来说,动作电流是有离散性的,是一个范围。动作电流大于15mA、小于30mA都是合格产品。
     
发表于 2020-8-14 09:51:04 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范的条文说明
360截图20200814095021225.png
发表于 2020-8-14 10:52:59 | 显示全部楼层
王老特地说了,泄漏电流不得大于额定值的40%,如果30mA,不得大于12mA
     
 楼主| 发表于 2020-8-14 11:01:39 | 显示全部楼层
我在做一个亮化照明的设计,每个灯的泄露电流要求时不大于1mA,要保证稳定,那就是我每回路不超过15个灯,这样出线回路要比每回路不超25个灯的要求多很多,如果再按12mA去计,这。。。。
发表于 2020-8-14 11:15:50 | 显示全部楼层
徐徐非蛮 发表于 2020-8-14 11:01
我在做一个亮化照明的设计,每个灯的泄露电流要求时不大于1mA,要保证稳定,那就是我每回路不超过15个灯, ...

考虑每盏灯具安装30mA的漏电开关(人身安全),线路上安装100-300mA的漏电开关(主要考虑末端保护灵敏度)
     
发表于 2020-8-14 11:30:38 | 显示全部楼层
徐徐非蛮 发表于 2020-8-14 11:01
我在做一个亮化照明的设计,每个灯的泄露电流要求时不大于1mA,要保证稳定,那就是我每回路不超过15个灯, ...

可以用30mA以上的,满足50054上TN系统的间接接触防护的要求即可。
整定值可取2.5~4倍的正常泄漏电流。
     
发表于 2020-8-14 14:16:04 | 显示全部楼层
≤15mA不动作,15~30mA可能动作,≥30mA肯定动作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则