账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2219|回复: 5

[求助] 别墅的接地问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-13 22:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-C-S系统,别墅的电表箱在院子的外墙上,室内设总箱,总箱PEN接地,电表箱处设leb是由室内接地网引出可以吗
     
发表于 2020-8-14 16:17:08 | 显示全部楼层
有没有设总等电位联接端子箱?有的话由总等电位端子箱引出。
     
发表于 2020-8-14 16:34:07 | 显示全部楼层
可以               
     
发表于 2020-8-15 11:19:38 | 显示全部楼层
可以的。接地连通就可以了。
     
发表于 2022-5-28 10:50:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 530838022 于 2022-5-28 11:03 编辑

也可也采用TT系统,总开关用RCD,采用TT系统要用4P断路器。别墅的总等电位一定要可靠,总箱旁设接地母排。
如果采用TN-C-S系统或TN-S系统,在总等电位可靠的情况下,技术上总开关可设3P断路器(+N线隔离点),但规范为了便于管理,50096-8.7.3条规定住宅总电箱其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则