[规范条文] 新民规,5.2.8有句话没读懂

[复制链接]
     
发表于 2020-8-13 16:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5.2.8 当小型变电所一次接线简单,断路器台数不多,且不分段断路器自投时,可采用在线式不间断电源装置(UPS)或小容量直流电源装置作为继电保护控制电源的继电保护接线方案。继电保护可采用分励脱扣器线圈跳闸的保护方式。
“且不分段断路器自投时”是什么意思?

结合GB50053,就更读不懂了:
GB50053之3.5.3 当小型变电所采用弹簧储能交流操动机构且无低电压保护时,宜采用电压互感器作为合、分闸操作电源;当有低电压保护时,宜采用电压互感器作为合闸操作电源、采用在线式不停电电源(UPS)作为分闸操作电源;也可采用在线式不停电电源(UPS)作为合、分闸操作电源。
     
发表于 2020-8-13 16:36:45 | 显示全部楼层
我猜少写两字儿,且不“考虑”分段断路器自投时……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 16:39:09 | 显示全部楼层
且不分段断路器自投时
估计是母线分段断路器不采用备自投
     
发表于 2020-8-13 16:45:05 | 显示全部楼层
台数不多是多少?多是多少?
     
发表于 2020-8-13 16:46:52 | 显示全部楼层
应该是“无”,这种错误算是小意思
     
 楼主| 发表于 2020-8-13 16:56:17 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-8-13 16:36
我猜少写两字儿,且不“考虑”分段断路器自投时……

但是GB50053是可以用UPS合闸的啊
     
 楼主| 发表于 2020-8-13 16:57:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-13 16:39
且不分段断路器自投时
估计是母线分段断路器不采用备自投

但是GB50053是可以用UPS合闸的啊
     
 楼主| 发表于 2020-8-13 17:07:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-13 16:45
台数不多是多少?多是多少?

5.2.6的条文说明写了
     
发表于 2020-8-13 22:49:50 | 显示全部楼层
可能是漏打一字:設(不设备自投)
     
 楼主| 发表于 2020-8-14 10:47:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-13 22:49
可能是漏打一字:設(不设备自投)

如果是“不设”,GB50053又说UPS可以作为合、分闸操作电源……
     
发表于 2020-8-14 14:55:03 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-13 16:57
但是GB50053是可以用UPS合闸的啊

ups合闸以前一直是可以的
     
 楼主| 发表于 2020-8-14 14:56:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-14 14:58 编辑
x01oct 发表于 2020-8-14 14:55
ups合闸以前一直是可以的

是,所以我不知道新规中,读不懂的那句话到底想表达什么意思?如果是像大家猜的“不设备自投”的意思,那是不是意味着把以前UPS合闸的做法否定了?