发表于 2020-11-12 10:23:34
|
显示全部楼层
1、厂家只需满足产品标准GB17945的要求即可,即应急时间不小于90min,所以各产品样本中都是这个数,而规范中也没看到关于电池衰减的问题,是否可以认为产品标准根本就没有考虑这个问题?或者无法确定?
2,系统设计时对于这个持续应急时间应该是需要考虑电池衰减的问题。90min的产品应用在30、60min的场所应该是没问题,那么对于90min及以上的场所,是不是应该对90min所对应的配接功率换算至电池衰减后的?(消防应急照明和疏散指示系统技术指南有介绍)。
3、我自己也没注意这个问题,只是图面上标注寿命期内持续应急照明时间的要求,现在想想,施工单位采购还会给你算这个容量吗?还不是直接买?买的还不是90min?
|
|