账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6257|回复: 5

[求助] 请教新民规中关于一、二级负荷供电方式的描述

[复制链接]
     
发表于 2020-8-10 21:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-10 21:47 编辑

新民规中一、二级负荷供电方式的条文说明节选如下:
3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,而且这两个电源不能同时损坏。双重电源可以是来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路相互之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电。……
3. 2.11 本条规定了对二级负荷的供电要求。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路(由一个城网变电所引来的两个配出回路)供电,配电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。……
目前机场供配电的通常做法是,建设一座机场中心变电站,一般是110kV、35kV或10kV电压等级的。这个站的电源来自两个不同的上级站,机场的所有用电都引自这一个变电站。比如,航站楼的2路10kV电源引自中心变电站两段不同的10kV母线。
以前,业内认为这样就算一级负荷。新规执行以后,这种做法还算不算一级负荷了?
发表于 2020-8-11 08:39:51 | 显示全部楼层
我觉得你这种做法依然是满足一级负荷的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-11 16:36:23 | 显示全部楼层
我看不懂这些,,,,
     
发表于 2020-8-11 18:20:59 | 显示全部楼层
与旧规范一致

没有新东西
     
发表于 2020-8-11 18:45:38 | 显示全部楼层
我觉得是算的
     
 楼主| 发表于 2020-8-11 20:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则