火灾电源监控系统的线和电气火灾监控系统的线从消防控制室出来到各配电间走线都是需要单独走线的嘛?能和其他管线桥架共桥架嘛?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-7 21:46:09 | 显示全部楼层
我一直按共用设计,都是低压的信号线与电源线。
     
发表于 2020-8-8 06:28:51 | 显示全部楼层
可与FAS报警.控制.电源线共CT,加金属隔板分隔
     
发表于 2020-8-8 06:31:20 | 显示全部楼层
見新民规续表26、1、7
     
发表于 2020-10-2 12:00:09 | 显示全部楼层
独立穿导管或槽盒,或共用槽盒且加设金属隔板分隔(与消防电话)