账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6211|回复: 4

[求助] 消防电源监控线和电气火灾监控线走线?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-7 21:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾电源监控系统的线和电气火灾监控系统的线从消防控制室出来到各配电间走线都是需要单独走线的嘛?能和其他管线桥架共桥架嘛?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-7 21:46:09 | 显示全部楼层
我一直按共用设计,都是低压的信号线与电源线。
     
发表于 2020-8-8 06:28:51 | 显示全部楼层
可与FAS报警.控制.电源线共CT,加金属隔板分隔
     
发表于 2020-8-8 06:31:20 | 显示全部楼层
見新民规续表26、1、7
     
发表于 2020-10-2 12:00:09 | 显示全部楼层
独立穿导管或槽盒,或共用槽盒且加设金属隔板分隔(与消防电话)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则