账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7814|回复: 2

[规范条文] 24V应急照明线,是走弱电井、弱电线槽,还是强电井?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-7 20:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
220/24V应急照明集中电源,已经明确,是放在强电井/配电小间。

那么,到各层的疏散照明灯的支线,沿竖井敷设,如何布线???

走强电井、还是弱电井?

放强电井的话是单独穿管吗?且与强电桥架分两端敷设。

消防、非消防线路共用电井,消防线路采用矿物绝缘电缆。24V的这个线务必避免成为矿物绝缘电缆。


大家是如何做的?
     
发表于 2020-8-7 21:47:52 | 显示全部楼层
集中电源出来支线走强电井,穿管敷设。消防末端支线用耐火电缆就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-15 14:10:06 | 显示全部楼层
走强电井穿管敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则