账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3017|回复: 10

[求助] 功率因数

[复制链接]
     
发表于 2020-8-7 12:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个总的动力配电箱为热水泵、电梯供电,查手册上泵类的功率因数是0.8,电梯的功率因数是0.5~0.6,那么这个总的动力配电箱的功率因数怎么取呢?
     
发表于 2020-8-7 13:17:14 | 显示全部楼层
把所有有功功率相加,所有无功功率相加,就可以算了

点评

是的,变压器的功率因数就是这样算  发表于 2020-8-7 14:19
     
发表于 2020-8-7 13:57:44 | 显示全部楼层
如果热水泵的功率很小,那就按0.5-0.6去取好了
     
发表于 2020-8-7 15:46:59 | 显示全部楼层
计算啊,P和Q,然后ΣP、ΣQ,不就能算了?!
     
 楼主| 发表于 2020-8-10 10:00:20 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-8-7 13:17
把所有有功功率相加,所有无功功率相加,就可以算了

无功功率=有功功率 乘以  tanφ,这个tanφ中的φ怎么确定?
     
发表于 2020-8-10 13:45:44 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-10 10:00
无功功率=有功功率 乘以  tanφ,这个tanφ中的φ怎么确定?

水泵15KW的话,功率因数按0.8,TAN=0.75,算出水泵的无功功率11.25,电梯15KW,功率因数0.6的话,TAN=1.33,无功功率20.总有功30,总无功31.25,就可算了
     
 楼主| 发表于 2020-8-10 13:54:20 | 显示全部楼层
感谢各位的指导!
     
发表于 2020-8-10 14:05:10 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-10 10:00
无功功率=有功功率 乘以  tanφ,这个tanφ中的φ怎么确定?

这个问题不应该在这里问吧
     
 楼主| 发表于 2020-8-10 14:32:45 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-8-10 13:45
水泵15KW的话,功率因数按0.8,TAN=0.75,算出水泵的无功功率11.25,电梯15KW,功率因数0.6的话,TAN=1.33 ...

明白了,谢谢
     
发表于 2020-8-11 11:00:52 | 显示全部楼层
个人觉得总箱如果设备多,需要系数才比较难算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则