[求助] 手术室配电回路

  [复制链接]
     
发表于 2020-8-11 10:03:00 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-10 13:52
那就是本身预埋2芯线就可以了,这样理解对不?

对,隔离变压器的次级不和地相连
     
发表于 2020-11-20 11:48:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2020-11-20 11:51 编辑

IT系统和单独的隔离变压器配电有区别,有兴趣的话可以搜以前论坛里的帖子。
IT系统的用电设备端的金属外壳是需要接地的,具体参见19D706-2第59页插座箱的接线图。
不同的是PE线是独立从LEB排引出,非电源端三条线直接引出。个人认为手术室IT系统为了降低电容泄漏电流,PE线和L1、L2线不共管敷设。
     
发表于 2020-11-20 20:55:21 | 显示全部楼层
1:1:1隔离变压器构造的局部IT系统,两根线都是相线,没有中性线。图中选用2P开关是正确的。
2、手术室这种局部IT系统,第二个”T“接的就是隔离变压器前TN系统的第一个”T",也就是隔离变压器一次侧的PE线。插座如果是3孔的,PE孔接线与本栋楼其他插座PE孔都是连通的。但在手术室内有LEB。
3、PE线最好不要与相线共管敷设,可从LEB板单独引出。以减小绝缘监测报警后排查的范围。
4、如果没有PE线,那就是电气分隔防护,而不是IT系统。但电气分隔防护一般只允许接一台设备,不支持多路配电。所以图中是局部IT系统无疑。