[规范条文] GB51348,明确了难燃性、耐火性属于两个概念。

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 23:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8. 9.1 耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。


之前有过争论:
有人认为,耐火 一定是阻燃/难燃。。这个条文特意明确了一下。


难道真有B2级可燃的矿物绝缘电缆?





本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-6 08:39:04 | 显示全部楼层
B2级可燃的矿物绝缘电缆。。。。估计说的是外护套吧
     
发表于 2020-8-6 09:12:39 | 显示全部楼层
有一本规范,忘记是哪本规范了,记得不是很厚(尴尬),定义术语中对这三种进行了定义,三种电缆所关注的性能是不一样的。
     
发表于 2020-8-6 16:19:36 | 显示全部楼层
本来就是不同的概念,只是阻燃是比较容易做到的,所以一般不会出那种耐火不阻燃的电缆。
     
发表于 2020-8-7 10:18:42 | 显示全部楼层
燃烧性能和阻燃等级时完全不同的概念。
A级燃烧性能的电缆,目前只有氧化镁电缆能够实现,至于高压电缆,是没有产品的,
B1级燃烧性能的电缆,国内几个大厂才可以做,价格很贵,A级阻燃电缆如果不做特殊工艺处理,也是满足不到的,而且B1级燃烧性能阻燃电缆,价格已经接近柔性矿物绝缘电缆了
     
发表于 2020-8-7 16:02:16 | 显示全部楼层
简单点说,阻燃性是防止明火燃电缆传播开去,所以他的实验要求是离开火源后一定距离,就要自行熄灭,试验就象烧一根树技一样。
耐火性则不管火焰是否会熄灭,那怕火焰由火源一直漫延到整条电缆,只要规定时间内不发生电击穿(这个试验是通电的),那试验还是合格的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0