账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2620|回复: 8

[问题探讨] 关于短路隔离器

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 10:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
14X505-1图籍里,S和D线都穿过短路隔离器。但是实际运用上,甚至GB50116上,都是总线设置短路隔离器。
     
发表于 2020-8-5 10:40:24 | 显示全部楼层
是的,有审图老师要求电源线也要设SI,但规范确实没写,审图老师也是看的图集。
     
发表于 2020-8-5 11:00:00 | 显示全部楼层
规范又没说是信号总线,产品也能满足要求
     
发表于 2020-8-5 11:46:48 | 显示全部楼层
从規范的本意,都要通过短路隔离器
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-5 12:16:11 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-5 11:46
从規范的本意,都要通过短路隔离器

我觉得是规范编制没阐述清楚,现在图籍上画的标准画法是S和D线都通过。我现在接触的厂家,有都通过的,也有只有总线通过的。我自己画图肯定是都通过,规范肯定走高标准的。只是看到有D线不通过短路隔离器,就觉得很不舒服。。
     
发表于 2020-8-5 16:43:30 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-8-5 12:16
我觉得是规范编制没阐述清楚,现在图籍上画的标准画法是S和D线都通过。我现在接触的厂家,有都通过的,也 ...

您很仔细,作法符合规范要求
     
发表于 2020-8-5 16:46:07 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-5 11:46
从規范的本意,都要通过短路隔离器

我觉得不管本意如何,起码条文要写清楚
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-5 17:35:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-5 16:46
我觉得不管本意如何,起码条文要写清楚

总线指电源和信号,规范说的不够具体
     
发表于 2020-8-5 19:40:12 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-5 17:35
总线指电源和信号,规范说的不够具体

术语里面写的太少了,规范原文是“系统总线”,很容易被认为是信号总线,因为在计算机系统里面,系统总线就是没有包含电源线的,电源线被称为电源总线的也比较少,通常电源线就叫电源线或电源线路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则