账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4936|回复: 5

[求助] 载流导线根数怎么算

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 10:17:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电设计规范7.2.14条载流导线不宜超过30根怎么理解,bv-2*10导线算一根载流导线还是算两根
     
发表于 2020-8-5 10:25:06 | 显示全部楼层
pe线不算载流导体, 相线 中性线算载流导体
     
发表于 2020-8-5 10:32:09 | 显示全部楼层
2*10,不是很明显是2根么。。。。PE不载流,其他载流

点评

这样理解不是和新民规GB 51348-2019第8.5.8条不一样了?  发表于 2020-8-5 10:40
     
发表于 2020-8-5 10:58:20 | 显示全部楼层
“这样理解不是和新民规GB 51348-2019第8.5.8条不一样了? ”

确实写的跟低压配电设计规范不一样,但不能说完全不同,50054的7.2.14说的是载流导线,51348的8.5.8说的是电缆。
导线都是一根一根的,比如BV-5*10其实是5根。但电缆是一根几芯的,比如YJV-5*10是一根。

感觉规范写得比较随意,来源是什么,或者理由是什么,没写清楚。

也不知道这么理解对不对
     
发表于 2020-8-5 11:43:37 | 显示全部楼层
頋名词意,说的是载流导线:相线.N线之和
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则