[求助] 小规模建筑综合布线设计问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-3 21:37:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公建筑总共两层,总建筑面积约1700平米,整栋楼电话和网络信息点各40个,按照综合布线规范,由于信息点总共才80个,设一个5平米的电信间即可。但本人总觉得太浪费了,想做个小点的弱电间,设个48口网络交换箱和50对电话配线箱,但不知道50对电话配线箱有没有RJ11进线RJ45出线的,因为是综合布线所以电话出线也应该是RJ45接口吧,求解惑,或有其他好的方案哈
发表于 2020-8-4 09:01:21 | 显示全部楼层
5平米的电信间,可以,最小面积要求了
发表于 2020-8-4 09:14:28 | 显示全部楼层
电话出线用RJ45头,可以,但是是从IDC配线架上引出的
     
发表于 2020-8-4 09:22:35 | 显示全部楼层
110配线架通过跳线到RJ45配线架

点评

弱电井尺寸2200*1200  发表于 2020-8-4 10:55
预留2200mmx1200mm设12U壁挂机柜落地安装应该够用吧?  发表于 2020-8-4 10:54
     
发表于 2020-8-4 11:05:54 | 显示全部楼层
“12U壁挂机柜落地安装”,壁挂机柜为什么要落地安装?12U机箱08版综合布线图集尺寸是600*450*650

点评

壁挂60kg重吧,壁挂不知道好不好,还有我这个弱电井不小了吧  发表于 2020-8-4 11:16
     
发表于 2020-8-4 11:22:26 | 显示全部楼层
电信间5平米,您的电井面积小了

点评

只有80信息点啊,所以考虑壁挂机柜,减少面积啊  发表于 2020-8-4 11:28
     
 楼主| 发表于 2020-8-4 11:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-4 11:22
电信间5平米,您的电井面积小了

你说的5平米是两个标准的19寸机柜布置方案,信息点400点的,我这才80信息点哈
     
发表于 2020-8-4 11:56:42 | 显示全部楼层
采用机箱可以更小一点

点评

求更小一点的综合配线架(或箱)推荐  发表于 2020-8-4 12:22