账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2813|回复: 5

[求助] SPD参数

[复制链接]
     
发表于 2020-8-3 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:各级的SPD参数如何选择?
发表于 2020-8-3 17:11:37 | 显示全部楼层
第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。
发表于 2020-8-3 17:12:16 | 显示全部楼层
第二级电源防雷器主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。
发表于 2020-8-3 17:13:19 | 显示全部楼层
第三级电源防雷器主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于10KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V
     
 楼主| 发表于 2020-8-3 17:20:57 | 显示全部楼层
那最大冲击电流、最大放电电流、最大持续运行电压如何选择?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则