[求助] A型应急照明箱,进线要不要PE线?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-29 21:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸碰到一个问题,审图说A型应急照明箱,进线不需要PE线,以防引入高电位。但是交直流变压器不是滤波了吗?但这个高电位是怎么引入的?

评分

参与人数 1E币 +40 收起 理由
admin + 40 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-29 22:37:50 来自手机 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-7-29 21:01
图纸碰到一个问题,审图说A型应急照明箱,进线不需要PE线,以防引入高电位。但是交直流变压器不是滤波了吗 ...

个人觉得要PE线,因为进线还是220V,也就是220V故障时还是可能使应急照明配电箱外壳带电的,这就需要PE线保护
     
发表于 2020-7-30 08:32:30 | 显示全部楼层
实际工地施工的时候很多都不会按照图纸来的,集中控制器要求接地,我看到很多工地也都没有接地,至于应急照明箱,是不用PE线的,不知道说的对不对
发表于 2020-7-30 08:43:07 | 显示全部楼层
PE线要的,出线又没有配PE线
     
发表于 2020-7-30 08:50:33 | 显示全部楼层
肯定要PE线,这位审图老师......
     
发表于 2020-7-30 08:58:16 | 显示全部楼层
3根线进,2根线出,是这样吧
     
发表于 2020-7-30 10:59:43 | 显示全部楼层
220V非安全电压,外壳要接PE线
     
发表于 2020-8-15 14:12:48 | 显示全部楼层
进线要PE线,220V不是安全电压。出线不用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册