账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: mofei0312

[求助] 住宅套内配电箱需要系数

[复制链接]
     
发表于 2020-7-28 15:40:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2020-7-28 15:44 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 14:22
如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线

80A  BV-25/BV-35-SC40 环境温度30-35
     
 楼主| 发表于 2020-7-28 15:46:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 14:22
如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线

原来是12kW用63A微断,现在看来是错了?
     
发表于 2020-7-28 15:48:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-28 14:57
不太好选,按微断80A的话,电线比较粗了,管子也大,埋板里有难度

的确,以前遇到过表箱放电井外头户数又多的这种,为了解决进表箱埋管困难只能分开设置表箱
     
 楼主| 发表于 2020-7-28 15:50:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2020-7-28 15:56 编辑
taiyuntao 发表于 2020-7-28 13:51
复制到浏览器打开,如果非要说错与对,那12DX603 8-18 8-19页的系数0.85、0.7是依据什么来取?能不能打更 ...

一直就是在问这个依据啊?
如果别墅是500平,那计算功率是50x500=25kW,而不是额定功率是25kW,需要系数还是取1,对不对呢
     
发表于 2020-7-28 15:57:59 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-7-28 15:46
原来是12kW用63A微断,现在看来是错了?

复式或别墅12kW你乘系数计算电流小于63A,估计审图不会提,实际使用出问题的概率也极小,只能说12kW确实是个尴尬的数字,乘系数可以解决开关、配线及埋管所带来的问题但对使用几乎没什么影响
     
发表于 2020-7-28 17:07:47 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-7-28 15:40
80A  BV-25/BV-35-SC40 环境温度30-35

sc40除了底层外 没法暗敷 啊
发表于 2020-7-28 17:12:21 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-7-28 17:07
sc40除了底层外 没法暗敷 啊

所以,乘个0.9的系数,解决
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-28 22:02:34 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-7-28 10:02
国标规范再结合图集,这个3、4、6kW应该不是计算负荷

图集中再乘以系数不可理解,如果非要乘的话,按JGJ242条文说明中的表1,需要系数为1
     
发表于 2020-7-28 22:18:14 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-7-28 15:50
一直就是在问这个依据啊?
如果别墅是500平,那计算功率是50x500=25kW,而不是额定功率是25kW,需要系数还 ...

计算功率应该是6000W十(500-150)X50W=23.5KW,不存在乘需要系数的问题!
     
发表于 2020-7-28 22:22:12 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-7-28 11:54
感谢大佬,学习了

客气了,相互学习共同提高!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则