账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5299|回复: 6

[规范条文] 露天阳台的照明问题

[复制链接]
     
发表于 2020-7-27 15:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请教大家是如何做的,露天阳台、下沉庭院回路需要做漏电保护和浪涌保护吗,不知规范出自哪里?
发表于 2020-7-27 16:16:46 | 显示全部楼层
GBT 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行,按这个要求,需要漏电保护
发表于 2020-7-27 16:17:41 | 显示全部楼层
浪涌保护,可以参照路灯照明的要求
     
 楼主| 发表于 2020-7-27 17:29:43 | 显示全部楼层
下沉式庭院也需浪涌保护吗
     
发表于 2020-7-27 18:12:36 | 显示全部楼层
我理解,有顶的,可以没有RCD,没顶的,要有RCD
     
发表于 2020-7-27 22:17:54 | 显示全部楼层
凡在室外的照明灯具,雨天为潮湿环境,安全电压为25V,故需设RCD,
     
发表于 2020-7-29 10:30:35 | 显示全部楼层
假如只有一个灯头,也是需要单独设置RCD回路的?灯头防水等级满足要求是否可以不用设置RCD?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则