[规范条文] 区域火灾报警控制器设置在无人值班的场所

[复制链接]
     
发表于 2020-7-22 17:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.1. 4 集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时, 可设置在无人值班的场所:
1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
3 设置的场所只有值班人员可以进入。
其中1,如果单体内有消防风机,消防风机直接到消防控制室(不在本单体),其他非手动的接到本单体的区域机,这样区域机可以设置在无人值班场所吗。看条文说明无需人员操作,同时在集中控制器显示所以区域即可无人看管。
其中3.弱电间算只有值班人员可以进入的场所吗。
     
发表于 2020-7-23 07:14:32 | 显示全部楼层
无需手动操作的区域报警控制器可放在无人值守场所
     
发表于 2020-7-23 07:21:03 | 显示全部楼层
如:消防风机的自动、切非(非消防电源断电)、仃中央空调…
该区报接收並执行来自消控室的联动控制信号
     
发表于 2020-7-23 07:40:08 | 显示全部楼层
弱电间可以,但区报要有相对独立的空间
     
发表于 2020-7-23 07:58:10 | 显示全部楼层
消防风机的直线控制由消控室扏行
发表于 2020-7-23 08:25:27 | 显示全部楼层
这样的情况,可以设置在无人值班场所
     
 楼主| 发表于 2020-7-23 15:28:42 | 显示全部楼层
  本区域内无需要手动控制的消防联动设备。这句话怎么理解。
     
发表于 2020-7-24 10:17:27 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-7-23 15:28
本区域内无需要手动控制的消防联动设备。这句话怎么理解。

无手动操作(对消 防设备,区报的功能是自动。手动功能由消控中  心  实 施)                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 10:05:02 | 显示全部楼层
     消防区域机的配电直接从本防火分区的消防双切箱供电可以吗,此消防双切箱位于强电间,供电给消防备用照明,应急照明集中电源等。消防区域机在弱电间(距离强电间有些远)。即消防区域机的供电有要求在设备机房末端切换吗。
     
 楼主| 发表于 2021-3-15 15:21:26 | 显示全部楼层
请问,区域机可以跨单体控制吗,例如一个单体设置区域机可以控制附近几个小单体吗?只在民规看到不能跨避难层控制。
     
发表于 2021-3-16 16:29:47 | 显示全部楼层
只有消防控制室才需要有人值班。根据《建筑设计防火规范》第8.1.7条规定,只有火灾自动报警系统和有需要联动控制消防设备的建筑(群)才需要设置消防控制室。因此,不管是采用控制中心报警系统、集中火灾报警系统还是区域火灾自动报警系统,只要有联动控制设备,就需设置消防控制室,消防控制室必须符合消防控制室的相关要求。至于《民规》的这条规定,已说的很清楚,是指集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器,就算集中或控制中心报警系统中的区域报警控制器有联动控制功能,但因为所在建筑(群)已设有消防控制室,在消防控制室可以控制区域报警控制器负责区域的联动设备,因此该区域报警控制器不需设置在有人值班的地方。