账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 关于建筑设计防火规范10.1.8的疑问

[复制链接]
     
发表于 2020-7-22 09:15:55 | 显示全部楼层
我认为此审图人员不会认可规范以外的宣贯解答记录等非正式文件,经验之谈,从了他吧
     
发表于 2020-7-22 09:31:46 | 显示全部楼层
西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-21 17:28
1、三级消防负荷,要求末端互投。也就是有两路电源了。如果这两路电源来自同一母线段,有何意义。两路电 ...

单电源,两回路供电措施仅能理解为线路备用
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:35:24 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2020-7-22 08:41
1、就条文论条文,人家提的没错,末端互投,规范又没有说局限于几级负荷(别用民规来反驳建规,不是一个级 ...

您好,我这个加气站站外只有一台箱变。消防泵主用电是从这里取的,那加互投的话,再从这个箱变引一路过来可以吗?我想表达的意思是,如果是三级负荷又要末端切换,那两回路都从一个变压器取电是否可以,谢谢您了!
     
发表于 2020-7-22 09:59:53 | 显示全部楼层
加气站的项目,为何搬民建的消防规范?
     
发表于 2020-7-22 10:02:05 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2020-7-22 09:35
您好,我这个加气站站外只有一台箱变。消防泵主用电是从这里取的,那加互投的话,再从这个箱变引一路过来 ...

和审图沟通下这样行不行,不行就只能加柴油发电机或者采用柴油机驱动的消防泵。
或者向上级部门申诉,我们总工就干过这事,还赢了。
 楼主| 发表于 2020-7-22 10:03:49 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-7-22 09:59
加气站的项目,为何搬民建的消防规范?

您好!请问那应该遵循哪本规范呢,麻烦指点一下,谢谢了。给审图老师说《汽车加油加气站设计与施工规范》里规定消防用水量大于35L/S才上给水泵上双动力源,但他一直强调《建筑设计防火规范》。

点评

《汽规》没有《建规》权威  发表于 2020-7-22 11:44
     
发表于 2020-7-22 11:40:33 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2020-7-22 09:35
您好,我这个加气站站外只有一台箱变。消防泵主用电是从这里取的,那加互投的话,再从这个箱变引一路过来 ...

可以,从同个箱变取两路,这也是审图的意思。至少线路上有加了一道保险,万一第一路的开关坏了或者电缆断了呢。
 楼主| 发表于 2020-7-22 13:43:52 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2020-7-22 11:40
可以,从同个箱变取两路,这也是审图的意思。至少线路上有加了一道保险,万一第一路的开关坏了或者电缆断 ...

谢谢您了!我看到您点评说“《汽规》没有《建规》权威”,但有这么个情况:《汽规》10.2.2、10.2.3规定了可以不设置消防给水系统的情况,也就没有消火栓;而《建规》8.1.2规定“储罐(区)应设置室外消火栓系统”。实际设计中,只要满足《汽规》可以不上消防给水系统的加油站或加气站,都没有设置消防给水系统,没有消火栓。这该如何解释呢?
     
发表于 2020-7-22 20:58:53 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2020-7-22 08:43
1、就条文论条文,人家提的没错,末端互投,规范又没有说局限于几级负荷(别用民规来反驳建规,不是一个级 ...

说的很好啊
     
发表于 2020-7-22 21:01:44 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2020-7-22 13:43
谢谢您了!我看到您点评说“《汽规》没有《建规》权威”,但有这么个情况:《汽规》10.2.2、10.2.3规定了 ...

你说的这种情况我们也遇到过,最后水专业在加油站自备水井处装了一个泵(具体什么样的我不清楚),能够看作是一个消火栓,才通过的。
     
发表于 2020-7-22 21:04:24 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2020-7-22 10:03
您好!请问那应该遵循哪本规范呢,麻烦指点一下,谢谢了。给审图老师说《汽车加油加气站设计与施工规范》 ...

从箱变过去两路线吧,满足规范要求。很多时候,专家的意思其实是问你“服不服?”你说“服了!”就通过了。

点评

哈哈哈~~就这意思,不服不行~!  发表于 2020-7-27 11:05
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-23 17:31:07 | 显示全部楼层
消防泵用电两路取自一台箱变,末端互投的话,应当满足审图提的“建规10.1.8款要求与几级负荷没关系”。
     
发表于 2020-7-27 11:12:35 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2020-7-22 13:43
谢谢您了!我看到您点评说“《汽规》没有《建规》权威”,但有这么个情况:《汽规》10.2.2、10.2.3规定了 ...

我给你解释:那是因为你没碰上较真的审图大师,之前的不提也就过去了。碰上较真的你就过不去了。你不能你说之前某某的就没上消火栓就过了,我这个怎么就不行?别较真,大师说规范按从严执行,一个规范说设,一个规范说不设,那就按设来算。别较真,较真你的图就过不去了。还是我那句话,有较真的时间和精力,你的图都改完了。
     
发表于 2020-7-27 13:08:18 | 显示全部楼层
涉及强条。审图基本都按保守考虑。审图的还怕项目检查时万一检查人也是保守理解,被查出漏审强条呢。还是大家相互理解吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则