无情剑客多情剑 发表于 2020-7-21 10:42 请教一下是出自于哪条规范呢?
使用道具 举报
无情剑客多情剑 发表于 2020-7-20 21:25 但是图集19D702 P69上给的示例图里面,楼梯间前室是只设置了一个集中电源疏散照明灯的,如果照度不足可以 ...
zhouke 发表于 2020-7-21 13:20 GB51309-2018/3.7.2
消防应急照明专题帖子汇总
无情剑客多情剑 发表于 2020-7-21 15:20 如果按照3.6.5和3.7.2来分析,确实只有非集中控制型系统才能兼用日常照明。但是3.1.6中住宅建筑中,当灯 ...
二点半太阳 发表于 2020-7-22 16:54 按照19D702-7P69 P70,住宅建筑,A型集中电源集中控制,前室和楼梯间疏散照明(5lx)灯具兼作日常照明(50l ...
无情剑客多情剑 发表于 2020-7-24 10:38 这点就是我迷惑的地方,或许图集是采用的集中电源,但是灯具是自带蓄电池的,这样和3.1.6不冲突。也就是 ...