账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5057|回复: 6

[求助] 集中控制非集中电源系统设备房疏散照明回路的供电怎么设计?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-17 17:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于是兼用的,那通常情况(电源正常也没有火灾)下怎么让它不点亮?火灾情况下又怎样被连锁控制为持续点亮呢?如果是感应灯具的话上述问题又该怎么处理?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-17 18:02:26 | 显示全部楼层
只有住宅内兼用,设备房就别兼用了吧
     
发表于 2020-7-17 20:06:38 | 显示全部楼层
用所在防火分区的应急照明箱供电就是了
发表于 2020-7-20 08:58:34 | 显示全部楼层
有控制线的,软件就能实现
     
发表于 2020-7-20 10:46:28 | 显示全部楼层
集中控制系统中灯具都是可以通信的

点评

没错,集中控制型应急照明和疏散系统每个单灯都单独地址码和通讯芯片,应急照明控制器经通讯对单灯发送控制指令。  发表于 2020-7-31 08:57
     
发表于 2020-8-5 14:11:51 | 显示全部楼层
其实跟普通的应急灯一样的,你说的集中控制非集中电源的就是自电集控的,灯具的功能都正常使用,只不过他有一组信号线,在发生火灾或者停电的时候,主机会发送指令,点亮所有的应急灯具,不管平时是亮还是不亮的都将点亮
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则