账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4770|回复: 2

[求助] 10KV电缆与弱电管线

[复制链接]
     
发表于 2020-7-17 17:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室外10KV市政电缆埋地引至室外变压器的途中与弱电电缆沟交叉,这样是否合规?还是只要满足间距就可以?
     
发表于 2020-7-17 21:45:37 | 显示全部楼层
IOKV电缆与弱电管线交叉淨距 :不小于0、5m,电力电缆穿管時不小于0、25m(GB50373-2019表 4、0、4)
     
发表于 2020-7-20 10:52:59 | 显示全部楼层
見图集12D101-5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则