一般电气外露可导电部分连接局部等电位以后,不再与PE相连接。如果有漏电保护,或者过流保护动作则更好。不动作也没有危险,因为电气外露可导电部分与地处于等电位状态,不会有电流经过人体。水中的电位和地板上的电位是相等的,人不会遭电击。
但是,你现在需要和N线和地处于等电位状态,则把N线与局部等电位连接即可。同样设备外壳也应该连局部等电位,如果外壳单独连PE,恐怕局部等电位与外壳之间有电位差。毕竟N线已经接地,与地电位差不会很大,即使有相线短路。人跨出局部等电位,跨步电位不会危及人身,因为跨步电位差很小。
进线N排与PE排最好不要分开,分开只是一种形式。引出的导线需要N和PE分开,把排看作点,点是分不开的。这样就不存在先接后接的争论了。也不存在 “人身安全是第一位的。”噱头了。 |
|