账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5804|回复: 8

[求助] 求助关于柴油发电机容量的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-7-17 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果厂区单回路进线,消防水泵和部分工艺负荷定为一级负荷,需要设置柴油发电机,那么发电机容量需要同时满足消防和工艺负荷吗?如果是的话,还要考虑电机的启动电流,柴油发电机容量可就非常大了。
发表于 2020-7-17 10:13:24 | 显示全部楼层
火灾时,工艺都停了
     
发表于 2020-7-17 10:32:16 | 显示全部楼层
消防与工艺,取其大者
     
发表于 2020-7-17 10:56:32 | 显示全部楼层
消防时,工艺可以马上切电的话,消防、工艺取其大者

消防时,工艺不可马上切电,需要一个过程才能安全断电,消防+工艺
     
发表于 2020-7-17 13:56:34 | 显示全部楼层
如果工艺是IT设备,则单独选G3级发电机
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 14:06:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我们经常做一些化工项目,一般都有一二级负荷,突然发生火灾时一旦停电,这些一二级负荷又不能马上停电,所以或造成工艺、消防都需要发电机,发电机容量会非常大,头疼。
     
发表于 2020-7-17 14:20:05 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-17 14:06
谢谢大家的回复,我们经常做一些化工项目,一般都有一二级负荷,突然发生火灾时一旦停电,这些一二级负荷又 ...

可以考虑设2台发电机,并机。

非消防时,考虑启1台,消防时,启2台,当一二级负荷在消防时逐渐停机后,可以考虑切除一台柴机。

好处是单台容量下降了,缺点是操作复杂
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 14:43:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-17 14:20
可以考虑设2台发电机,并机。

非消防时,考虑启1台,消防时,启2台,当一二级负荷在消防时逐渐停机后 ...

好的,谢谢您,消防、工艺分开做也挺好
     
发表于 2020-7-17 14:52:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-17 14:43
好的,谢谢您,消防、工艺分开做也挺好

分开也是一个方案,也可以选并机方案,柴机可以互为备用,对平时也多一个保障。

但是并机的话,负荷要看看,一二级和消防如果容量差不多,那就比较好

如果一二级和消防负荷相差较大,那并机就不是好的选择了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则